JKF 捷克論壇

搜尋
732
皇帝 | 2023-7-23 08:47:16

211.jpg

中油台中天然氣接收站(二接)廠區內安全儀控系統(弱電程式控制盤)前天故障,天然氣生產線作業中斷三小時,一度造成大潭電廠與民營海湖電廠共少掉三百四十萬瓩電力,台電緊急動用可用水力機組救援,並將核電廠、火力電廠內的緊急備用氣渦輪機全開,躲過可能發生的限電危機。經濟部長王美花昨表示,希望三接能儘快完工,增加多元氣源、供氣韌性。

211.jpg

王美花表示,二接儀表板故障造成供氣中斷,台電與中油也啟動相關應變,當時備轉容量在十%以上,而大潭電廠逐漸降載,通宵電廠則改由高雄的永安來供氣,也立即針對水力、抽蓄水力,還有其他的機組來供應。中油已到台中廠區進行全廠檢修,了解事故原因,思考如何做更具韌性的調配。

王美花也說,台灣現在是南氣中送、中氣北送,希望三接能儘快完工,增加多元氣源、供氣韌性,台電與中油都會用最快速度解決問題。

中油表示,二接廿一日晚上八時十分,因廠區內安全儀控系統故障,經維修人員緊急搶修三小時後,於當晚八時五十八分開始逐步恢復生產作業,至晚間十一時廿九分,全廠已恢復生產作業。

對於高雄永安天然氣接收站(一接)是否也會出現類似問題,中油發言人張瑞宗表示,正在進行二接的全面檢驗,在檢查完成發現相關弱點所在後,接下來也會去檢查一接,預防類似問題再發生。

中油坦言,過去天然氣接收站的安全儀控曾出現警示訊號,不會影響到運轉的問題,但像這次的電源供應器插槽異常的問題,還是第一次。

張瑞宗強調「複式系統」建立的重要性,亦即一旦其中的系統發生問題,另一套備援系統可馬上接力,不使運作中斷。

至於事故若發生在白天,停電是否難以倖免?台電表示,以目前的太陽能光電應該可以滿足,即使如果下雨,連帶用電負載也會下降,台電認為問題不大。台電表示,除調度應變,事故發生時夜尖峰已過,負載持續降低,供電系統維持穩定。

傳台電、中油、台糖、台水等四家國營事業,最多可領到四點四個月年終獎金,引發議論。王美花昨說,四點四個月年終是最高情況,不會每個人一樣,若在停電事故有責任者,將負起責任。

評分

已有 1 人評分名聲 金幣 收起 理由
S.O.H + 12 + 12 感謝大大分享

總評分: 名聲 + 12  金幣 + 12   查看全部評分

分享分享 收藏收藏
FB分享
回覆 使用道具
toradora99
威爾斯親王 | 2023-7-23 10:51:49

這篇報導告訴我們 備用電源的重要性,自家擺個發電機是不現實的,停電後又無法打開車庫到有電力的地方避難,停電時間一般大約二到三小時不等,忍忍就過去了。

評分

已有 1 人評分名聲 金幣 收起 理由
S.O.H + 6 + 6 感謝大大分享

總評分: 名聲 + 6  金幣 + 6   查看全部評分

引言 使用道具
732
皇帝 | 2023-7-23 11:50:39

toradora99 發表於 2023-7-23 10:51
這篇報導告訴我們 備用電源的重要性,自家擺個發電機是不現實的,停電後又無法打開車庫到有電力的地方避難 ...

這還好不是下午一兩點用電高峰時候發生,否則又要引起跳電。

這樣子備用電源全部都用上了,台積電新廠開始運作電從哪來?

評分

已有 1 人評分名聲 金幣 收起 理由
S.O.H + 6 + 6 感謝大大分享

總評分: 名聲 + 6  金幣 + 6   查看全部評分

引言 使用道具
鄭玄琦
高級版主 | 2023-7-23 21:08:39

停電時間一般大約二到三小時不等,忍忍就過去了
或許以後會是常態
等到變成常態
就會見怪不怪

評分

已有 1 人評分名聲 金幣 收起 理由
S.O.H + 12 + 12 感謝大大分享

總評分: 名聲 + 12  金幣 + 12   查看全部評分

引言 使用道具
732
皇帝 | 2023-7-23 21:30:49

鄭玄琦 發表於 2023-7-23 21:08
停電時間一般大約二到三小時不等,忍忍就過去了
或許以後會是常態
等到變成常態

這種天氣停電太折磨了,熱得要死。

之前跳電時間太久,只好開車出去兜風,至少還可以吹冷氣。

評分

已有 1 人評分名聲 金幣 收起 理由
S.O.H + 6 + 6 感謝大大分享

總評分: 名聲 + 6  金幣 + 6   查看全部評分