(中央社記者林巧璉高雄13日電)高雄興達發電廠9日發生火警,台電工程師爆料高層為趕工放寬機組「振動值」,加上法蘭墊片品質差才釀禍;台電表示,振動值符國際安全標準,調查結果公布前,任意揣測只會造成社會恐慌。

興達機組遭疑過度操作釀火警 台電澄清:無事實根據
國民黨立委柯志恩與黨籍市議員邱于軒、黃香菽、陳美雅等人在國民黨高雄市黨部開記者會,公布與台電工程師對談的錄音檔,工程師表示,一般狀況下機組應在沒振動情況下才能拉高負載,若有振動就要停機找出原因再繼續測試;但台電因為缺電趕工,因此高層授意放寬「振動值」。

台電透過文字訊息回應,正與統包聯盟團隊全力分析事故肇因,記者會中「過度操作」及「零件品質落差」等質疑並無事實根據,且處理重大事故應謹慎,過多個人臆測無助事實釐清,只會造成社會恐慌,籲請外界在正式調查結果公布前,勿任意揣測。

台電強調,電力機組在試運轉測試階段,便是在測試機組功能及各項調校,其中也包括振動調校,且興達新2號機自7月28日併聯運轉至今,所有試運轉程序均依承攬商標準流程進行,振動值也符合國際安全標準,並無所謂「過度操作」情形。

針對記者會中質疑機組過度操作加速法蘭、墊片等零件磨損,台電表示,法蘭是由20個螺栓將兩塊金屬高壓鎖固、緊密夾持墊片,即使設備運轉發生振動,墊片與法蘭之間也不會產生摩擦,不可能加速磨損,也沒有根據指出零件品質有落差。

工程師與邱于軒對談時揭露,放寬「振動值」等於在稍微有振動時候,還是讓機組繼續操作,該停機卻沒停機造成風險;此外,1號機、2號機墊片有一定程度落差,兩個原因加起來,造成管路脆弱點洩漏出天然氣。